我想問下大家,S7 200的電纜如果用PC的USB連接要用什么電纜,,?
和300的那個USB轉的電纜是否相同..?
那200的USB轉串口的電纜驅動程序是什么?
非常感謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-16 08:11
S7-200的USB編程線纜叫做USB/PPI Multi-Master Cable,訂貨號6ES7 901-3DB30-0XA0。不用驅動,直接在Micro-Win軟件中將通訊設置選擇為PC/PPI Cable通訊,本地連接為USB即可;
S7-300的USB編程線纜叫做PC Adapter USB,訂貨號6ES7 972-0CB20-0XA0。要安裝USB驅動。這條線纜同時可以連接S7-200PLC,此時要在Micro-Win軟件中將通訊設置選擇為PC Adapter PPI通訊。