增量式編碼器有多種輸出形式,比如有NPN開路輸出,NPN電壓輸出,互補輸出,線性驅動輸出等,這些輸出形式我就是不知道它們有什么區別,這對我編碼器的選型造成很大的麻煩,比如說,我要用編碼器輸出地信號接到FX1N-40MT上,就不知道該選用哪種輸出形式的增量編碼器,大俠們,給我講講這些輸出形式到底區別在哪?我找了一張輸出形式圖,可還是看不出其中的區別?幫幫我吧,在此謝過各位了。


專心學工控技術,請各位幫忙指教
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-14 21:20
前2種按圖接線可以直接用,第三種也可以用,但是接線要改一下,把負載接地一端改接到電源正極端,也就等同于圖2了。圖4一般是5V電源,用于差分輸入輸出的連接,傳輸距離遠,信號頻率高,抗干擾能力強。FX系列PLC為24V電源輸入,所以不能用。