西門子200PLC中定時器TON和TOF,100MS定時器的范圍都是T37~T63,T101~T255,如果同一個程序都用到TON T37和TOF T37,那么他們的觸點都是T33,怎么區分是TON的觸點還是TOF的觸點啊
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-13 10:18
編程時使用交叉引用功能就不會產生這種現象了。