232497244
級別: 論壇先鋒
|
最近給個客戶做了套設備, 在客戶那里搞驗收都搞了二個月, 剛驗收回來 第二天客戶打電話來說 電柜燒了...... 不知道哪們朋友見過燒得這么厲害的..... 等 我們到現場的時候,已經燒得血肉模糊了,哪里還能看出是什么東西引起的......... [ 此貼被232497244在2008-04-13 08:34重新編輯 ] |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
武松
級別: *
|
不用考慮得太復雜,當某部分短路再次引起弧光拉弧及火災就是這樣子了,弧光短路過程不一定超電流,但會產生(過電壓)現象, 直到超電流空氣短路開關脫扣動作時弧光已經蔓延到一次線路R S T輸入端了. 驗收標準規定是三級保護, 過電壓現象從案發現場看不止一瞬間,所以如果配電房有萬能短路器應該要跳閘(有責任) 相間弧光短路同時也向電柜鐵殼零地放弧短路,是漏電開關就能夠達到高速分?缺點是在大規摸電路中容易因為?wèn)題拖累其它設備一起跳閘,但應該由客戶方面電工管里或第三方電器人員以后再改(推責任) ![]() [ 此貼被武松在2008-06-26 23:15重新編輯 ] |
|---|---|
|
|