超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wangjian5583
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 260 點
下載積分: 797 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2025-10-10
查看wangjian5583的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-30 10:33
有一塊舊S7-200模塊,用西門子中文編程軟件時無法與此PLC連接,查找不到PLC。
軟件為:STEP 7 - MicroWIN V4.0SP6(200系列)
編程線:USB -PPI(買線時試用過國產S7-200PLC)
PLC型號:MADE IN USA
                   1P 6ES7 214-1AD22 0XB0  
                   S  J9R3747105  
                   E-STAND:2.0
                  APPPOVED CPU224
                  DI  14 X DC24VDC
                  DO  10 X DC24VDC,0.75A
請問是什么原因?
wangjian5583@126.com
wang8256
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wang8256的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-01 20:55
1:驅動要安裝好
2:編程線和PLC的設置要搞好
如果是淘寶買的 就更要搞好了
哎。。。
我買的時淘寶的 現在和組態軟件連接不上 郁悶
和PLC到是能通信