請教Omron 溫控器E5DC 目前PV _SP_比例帶_積分時間_微分時間皆可由觸摸屏Modbus 通訊讀取與修改了 但使用AT自動PID調節Modbus 地址位置是有誰有試過? 希望由觸摸屏作變動PID自動演算選項 選如附圖2的位置 無法正確讀取與修改 是位置選錯? [ 此帖被sunnykmc在2019-06-04 12:00重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
|
上面是用FUJI v9觸摸屏直接連Omron 溫控器E5DC,AT自動演算似乎連不起來. PLC加了通訊模組CP1W-CIF11,使用無程序通訊的方式,溫控器可以AT自動演算了. |
|---|---|
|
|
|
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
|
圖片:
我懶得找了 三菱PLC直接用無程序通訊 |
|---|---|
|
|
|
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
|
圖片:
三菱PLC無程序通訊 AT 站號0 寄存器由R400開始 站號1 寄存器由R430開始 站號2 寄存器由R460開始 ================= E5口C 通訊操作說明書 http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf E5口C 通訊設置 參考105頁 E5口C 上載/下載 功能代號設定 參考110頁 FX3系列GX WORKS 2 軟體設置 參考151頁 寫入plc后,plc斷電關機 5秒后 在重新通電開啟 [ 此帖被sunnykmc在2022-02-27 12:04重新編輯 ] |
|---|---|
|