超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-29 07:44
圖片:
請看附件說明書,型號為NPN,這樣接線可以的嗎?還有里面講的1100個脈沖/升,是不是1秒的時間有1100個脈沖產生?
附件: 流量計.pdf (125 K) 下載次數:67
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162687 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 17:25
1.看I0.1的接線方法,PLC輸入端是PNP型,而你的NPN型信號直接接上去是不行的。
2.按照“脈沖/升"的單位來看,這是真的跟時間、管徑都沒啥關系。