超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

sdll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 315 點
下載積分: 6303 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-12-19
最后登錄: 2025-07-02
查看sdll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 18:48
37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道啊?
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 20:37
不會出問題,如果你的設備慣性大的要再啟動電機的,要等電機停下后再啟動,或者把變頻器參數設定“轉速追蹤啟動”,萬一跳故障,看看說明書是什么故障