樓主  發表于: 2011-09-22 16:16
求教大家個問題,我在調試設備過程中,s7200  PLC CPU單元為226的輸出有1點老是反復吸合,間隔一會就瞬間吸合斷開,不知道是怎么回事,用在軟件里監控這一點監控不出來,軟件里不吸合,但是輸出吸合,請大家幫個忙解決下
冰點博客http://www.ice-off.com
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-10-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 13:27
將PLC打到STOP狀態,然后敲擊或者晃動PLC,如果沒有以上狀態出現,那么請查找程序相應軟元件,并分析程序邏輯進行修改