用電腦給實際的PLC寫入程序時,需要給PLC供電(220VAC),并將RUN/STOP 開關撥到STOP嗎?

寫完后,是不是直接可以關閉編程軟件,再撤走編程線,再將開關撥到RUN?
周文鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 194 點
下載積分: 675 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2006-09-30
最后登錄: 2020-03-27
查看周文鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-08 18:25
        在機器沒有運行和確保不會因為程序更改造成造成傷害的情況下可以不用將RUN/STOP撥到STOP位置,可以遠程控制STOP后寫入,然后遠程RUN,整個過程會有提示。寫入結束提示后就可以直接關閉程序。編程線可以帶電插拔,因為PLC有在線寫入功能,我已經用232以及USB-232的線進行過上千次的插拔沒有任何問題,當然在寫入和讀取的過程中除外,在再線模式我也試過沒事。但還是不贊成這樣。