超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

xuxiaopeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 232 點
下載積分: 663 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-11-11
最后登錄: 2025-07-09
查看xuxiaopeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-09 14:30
請問FX1S 30MT PLC 怎么跟MR-J2S-20A聯接控制伺服電機?
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-09-04
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-11 16:32
1 接好電機電源,接好編碼器,并將EMG信號短路,接好內部電源,不插CN1A控制線,手動(JOG)試伺服電機是否可以正常運行,確認電源正常,驅動器到電機編碼器端正常。
2  脈沖信號接入(按伺服說明書第3-24頁圖接),并將EMG信號短路,在Pr41把伺服on和限位信號去掉,寫plc程序用指令drvi發脈沖讓電機轉動。
3 將所用的信號一項一項的連接,如果有用的話(例如伺服on,限位,報警,抱閘,轉矩限制等)

應注意集電極和差動接法的區別,用驅動器內部電源和外部電源的區別。
混灌水區的!