超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 775 點
下載積分: 780 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-12-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 13:43
我公司的沖床是用臺達變頻器調速的,沒有殺車電阻,飛輪很大。當把加減速時間設定得很長時,只要把設定頻率減1HZ就報過壓,這時電機并沒有被飛輪反驅動,不可能是發電狀態,
怪。(原裝的變頻器是廠家特定的,沒有以上異常。)哪位能幫解釋一下。
汪之生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1410 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2023-10-10
查看汪之生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 20:01
同意6樓,不行就加制動電阻