超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

song951310
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看song951310的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-16 22:46
各位好!我現在用FX-3G的PLC控制伺服電機,我用表格定位指令 指定K3 段脈沖數R9 R8為1666,頻率R10,R11為1500.最高速度為2000。但是實際輸出脈沖時,頻率很低,大概在100-200hz,其他段也是同樣的1500hz頻率,可以達到設定值。

   后我改用絕對定位指令DDRVA K1666 K1500 Y0 Y4,效果還是一樣。監控R10中的值也是1500.

  請教高人,問題出在哪里,Y0的輸出頻率還受到哪些參數影響?

  多謝!

song951310
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看song951310的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 10:53
多謝二位指點,我再試試!
song951310
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看song951310的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-17 22:09
我今天又研究了一天。最后把程序轉到另外一個新建的程序里,全部用絕對定位指令,結果就好了。具體問題在哪里也不清楚。可能是改動到某一個不知道的參數吧。