gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-09-25
查看gali1120107的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-13 16:57
公司有臺設備用的海泰克的屏,現在通訊不上。PWS5610T-S型號,只有com1端口,說明書上寫的是SW9 ON時用485通訊,如果OFF的話用422通訊,屏后上有RS232/422/485字樣。不知道到底232能不能用,因為電腦沒有串口用了USB轉RS232,驅動是在網上找的不過在設備管理器里沒有看到問號之類的。應該驅動安裝成功。
開機時把SW7撥上去了,進行系統目錄,設置好了通訊參數。包括在人機軟件里也設置好了。傳輸也設置對應COM口。現在問題是一直通訊不上,上傳下載都不行。這個屏第一次用,問題不太確定大家幫忙分析下,
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-09-25
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-16 19:19
問題已解決是通訊線的問題,