我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98  我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少啊?
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-06-06
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 16:35
電流不會變的。提高百分之二乘以1250千瓦等于還可優化25KW負荷。。。