樓主  發表于: 2011-08-30 10:08
請教各位高手,我在用三菱變頻器的時候遇到個問題:就是把PLC的控制電源關了之后,變頻器的RUN信號起來了!變頻器的頻率是通過模擬量給變頻器的!
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-05 07:26
把變頻器與PLC的連接線斷開,查看變頻器控制線路是否有問題