樓主  發表于: 2011-08-30 10:08
請教各位高手,我在用三菱變頻器的時候遇到個問題:就是把PLC的控制電源關了之后,變頻器的RUN信號起來了!變頻器的頻率是通過模擬量給變頻器的!
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-10-14
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-31 21:46
變頻器的RUN信號是靠什么方式給定的呢?從這個方面下手查找,很容易找到故障,如果是通過485通訊接口給定的RUN信號就是程序的問題,如果是通過多功能輸入端子給定的RUN信號,就很有可能是你的RUN信號給定線接到了中繼的常閉點上了。把線調換到中繼的常開點就好了。