PLC從溫度模塊讀來的數據,假如外接的熱電偶或PT100壞掉怎么去辨別壞掉了,現在的問題是這樣即使是通道空著也能讀到一組數據,當然這個數據可定是不準確的,怎么做才可以溫度模塊壞掉或PT100壞掉就能使設備不運行?
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 21:48
Pt100開路,模塊輸出為上限值,短路,模塊輸出為負下限值,其它故障則模塊輸出不穩定,熱電偶開路則模塊無輸出