樓主  發表于: 2011-08-18 13:22
親愛的  各位同仁!

最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
三相四線的電纜,分別為L1 L2 L3 PE  。

小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地啊!?但是電源輸出端 有零線(藍色)

現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

請給小弟指點下!謝謝
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-12-06
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 13:47
是三線380工作的,沒有使用220就不用零線,PE是保護線,是接地用的!