樓主  發表于: 2011-08-15 19:25
今天在學習高速計數器的時候,用了旋轉編碼器,具體是:兩根電源線接24V,一根接I0.0,一根接i0.1.另外的兩根線不接。
用向導完成HSC,選用HSC0,模式是9,程序按道理是沒有問題,但是撥動編碼器就沒有脈沖信號輸入,I0.0和I0.1指示燈沒有任何反應。
請教高手了。
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 09:32
燈沒任何反映應該是信號輸入問題,若正常,轉動編碼器,指示燈應發出弱光。
電源與旋轉編碼器說明是否相符?編碼器輸出是否有問題?通常編碼器輸出是正負5V正交脈沖信號,而I0.0邏輯電壓是15V,
你選用 I0.3 I0.4 使用HSC3 試驗一下。