程序問題,如下:
MOV  K1  D1
MOV  D1  K1M30                                  (附:  這兩個指令能不能直接寫成MOV K1  K1M30    ?)

這兩個指令的結果是不是讓M30=1(M30線圈得電)
                                                M31=0
                                                M32=0
                                                M33=0
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 504 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-01 13:41
寫成MOV K1 K1M30,但用D1的話,就可以直接改變D1的值來得到M30~M33的變化了。