我廠新車間即將投入使用,現在我估計有360安到380A左右的電流距離190米,我計劃用185平方的BVV電線,但我們老板說成本太高,我也覺得線太大太重也不好工作,能不能用小一點的線?比如150平方的線,不知各位覺得150平方線行不行?
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 911 個
工控威望: 1401 點
下載積分: 1597 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2025-10-17
查看ccy5156的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-09 19:41
我認為還是取大不取小,至于是否好工作,這個可以發外做吧,不需要什么都自己動手吧
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活