超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-09 17:43
我廠新車間即將投入使用,現在我估計有360安到380A左右的電流距離190米,我計劃用185平方的BVV電線,但我們老板說成本太高,我也覺得線太大太重也不好工作,能不能用小一點的線?比如150平方的線,不知各位覺得150平方線行不行?
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 947 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14615 分
在線時間: 1198(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-09-22
查看sylgq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-14 18:25
首先要考慮電線的材質,如果150平方銅材質國標可以。一平方4個流,150平方可以承載600A。