超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 11:42
制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 14:09
如果變送器確認為正常,同時是否是同一款變送器。這樣可以判斷變送器輸出量程與PLC輸入匹配。
那只能在確認外圍接線正確的前提下,修改程序。