控制柜里指示燈,送上電源或每開一個按鈕都是每個指示燈微亮或閃一個,有時電全關了還帶一些微亮,估計是零線的問題,如何才是正確有效的解決方法呢???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1802 個
工控威望: 6490 點
下載積分: 970 分
在線時間: 1082(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-10-24
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 08:10
指示燈的電源用變壓器供電就不會出現這個問題,樓主用的指示燈電壓是220V的吧,因為零線是公共線其他東西突然啟動的時候有浪涌電壓。如果樓主換燈泡的那種指示燈就沒問題了,我估計你現在用的是LED的那種。