樓主  發表于: 2011-07-24 22:24
請教各位工控師傅,我廠一臺歐陸590+直流調速器設置為電流控制的,工作一直正常,停機一天后開機勵磁電壓升到360V左右(額定220V),電流升到30A左右(額定12.9A)。后改成電壓控制,電壓調到45%后勵磁電壓降到180V左右,電流降到10A左右,可正常工作。電機檢查過,絕緣搖過沒問題,風機也正常。
wjmdtt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2025-08-28
查看wjmdtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 19:22
可從新校準電流設置,確認是否正確;同時在斷電情況下測試電機阻值等,按額定值精略計算I,看是否相差無幾。