					 zcsymy 
					
				 
					級別: 探索解密   |  請教各位大俠,我才接觸富士觸摸屏,由于公司機臺需要增加一個報警顯示,我就在message裡增加顯示內容,在PLC裡寫報警程序。可是在實際中機臺可以報警但是人機不顯示故障信息,請教各位富士觸摸屏還需要在哪裡設定異常訊息嗎 | 
|---|---|
|  | 
| 
					
					
					 cvlsam 
					
				 富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣 
					級別: VIP會員         | 你一條報警信息都沒有顯示? 那似乎不太可能喔。 不過從你的貼圖中顯示的應該使用內部變量予以觸發,不清楚你在Message組件的設定中是否已經指定了你實際通訊設備的地址。 所以你應該檢查Message的主設定中的內存設定地址。 附件中為使用Message組件做報警的例子,你可以按Alarm1或者Alarm2來觸發報警,從而在Message中會顯示不同的信息,通訊對象為三菱的FX2N。  Alarm_fujiPOD_Sample.rar (2 K) 下载次数:117 到現在還在使用早期的UG00S軟件,而不是用更簡單易懂的V-SFT V5的用戶,值得交流一下。 如果你覺得論壇交流不夠方便,你可以加入群:50303928 富士FA產品交流群進行交流。  | 
|---|---|
|  |