公司有一臺三菱plc有2組點壞了,一直通偶爾能正常不知有何辦法解決。請問輸入輸出點壞了可以更換嗎?換的話是一換一個整體還是單組的,謝謝。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-10-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-23 18:37
1:將壞的輸出點在程序里改為空余的輸出點上。
2:拆開PLC將損壞的輸出繼電器換掉。
3:整體更換PLC(不計較價錢的情況下)
注意檢查損壞的輸出點的負載性質及電流是不是已經超過允許電流。