樓主  發表于: 2011-07-15 12:14
那們大蝦能告訴我,50臺1.5匹的空調,總電纜多大,零線要用多大?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3554 點
下載積分: 852 分
在線時間: 462(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-10-17
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 16:50
1.5p大概1.3KW,50*1.3=65KW,也就是全口徑最大65KW,如果是辦公場所,集體宿舍,那么要考慮同時開機,可以按65kw配線。如果是賓館,首先不保證所有都有人,其次不保證同時開機,二空調溫度降下來后的保溫階段是開開停停的,所以線纜可以適當下一點