樓主  發表于: 2011-07-15 12:14
那們大蝦能告訴我,50臺1.5匹的空調,總電纜多大,零線要用多大?
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 12:30
3X25以上的銅芯電纜,至于零線嘛要看負載的使用情況,比如50臺都開的話再加上你50臺三相分的平均零線幾乎是沒有電流的,再假如你50臺除以3等于一相差不多17臺的樣子,要是正好是開的是這17臺那么你自己算算零線要多大吧