超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yangzeliand
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 113 點
下載積分: 831 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-14 19:34
大家好,我用一個編碼器給電機正反轉計所走長度,用C235,只計A相脈沖反轉時用M8235。比喻我要求正轉到3550個脈沖停再反轉到1000個脈沖處停。但是正轉是他能正好走到3550反轉則要到950個左右才會停,為什么正轉能剛好反轉就會多走一點呢?
ydc820
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-07-26
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 18:31
既然是用的編碼器,不用A B相就浪費了,除了你PLC點不夠,像你這樣用接近開關加碼盤就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ghost.net) 熱心助人