我手上有一個項目用西門子MM430變頻器實現恒壓供水,壓力變送器:0-10MPa,輸出信號:4-20ma,用壓力變送器的模擬量輸出信號接到變頻器的模擬量輸入信號1,當要求實現4MPa恒壓供水時。把變頻器的參數設定以下:
   P1000頻率給定傎的選擇:2;
   P2220   PID調節器:     1;
   P2253   :755;
   P2280:      0.05;
      P2285:      0.02;
      P2293:      10;

不知道以上設定是否正確,還有實現4MPa恒壓是如何設定的,望各位指點一下,謝謝!
[ 此帖被zhuls在2011-08-06 17:20重新編輯 ]
ilofenve
石家莊冀控電子科技有限公司18031369829
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 157 點
下載積分: 781 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2025-11-26
查看ilofenve的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-06 14:21
樓主提的問題為什么沒有人正面回答呢,剛看了下手冊感覺有點問題,如果我說的不對請高手給糾正一下,
變送器接到了變頻器的模擬量輸入1,那設定頻率就不應該通過模擬量1設定了吧,我認為P1000=1,或者3,通過面板設定,然后p2253=2250,激活PID設定值。我感覺是這樣的,如果有錯請高手指點一下。