想請教各位在Q系列的PLC中看到有個直接輸入DX和直接輸出DY,是什么意思,到底是怎么用的,什么情況下用?     謝啦
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14505 分
在線時間: 9795(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 21:27
不清楚你有沒有閱讀Q系列功能解說與編程手冊初級篇4-15頁關于刷新方式以及直接輸出章節。

傳統的X,Y的值是在程序掃描前或者后才更新輸入輸出映像區,在掃描過程中,X,Y的狀態并不發生改變,只有更新了輸入輸出映像區后,X,Y的值才發生改變。

而DX,DY則直接讀取X,Y的狀態,因此不需要等待系統去更新輸入輸出映像區,雖然看似比上述的有優勢,但是,由于需要去讀取外部的狀態,因此會延長程序的掃描周期。