兩個接近開關(NPN 集開極輸出)按到三菱PLC上,有信號時PLc的輸入指示燈都不亮,也檢測不到輸入信號。經檢查接近開關和PLC輸入點都是好的,可是就是檢測不到輸入信號。不是是哪兒的問題,請各位指教!謝謝!
小布點
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小布點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-24 09:02
樓主你好
你的接近開關NPN型應該是輸出低電平,接線應該是紅色接電源+24V 藍色接0V  黑色是輸出接PLC的輸入端X  另外你的PLC輸入端側的COM端接外接電源的+24v  就OK 了。
小布點
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小布點的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-24 10:46
這要看你選的接近開關的類型  PNP型 COM端接0V   NPN型 COM端接+24V
小布點
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小布點的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-24 10:54
樓上你說的對