超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

產品設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-01-02
查看產品設計的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-17 20:12
圖片:
請教各位,首先多謝大家。
我的問題是:總功率Pe=三相+單相嗎,如這樣Pe=17.2KW,按COS%=0.8,kx=1,則計算電流Ijs=33A,(17.2/1.732x0.38x0.8),可選50A總開
問題出現了:L3相8KW/加熱,其計算電流:Ijs=45A,(8/0.22x0.8).上面所選的總開就沒法用;
因此,準確的負荷是不是取8KW*3+1.6KW*3+2.2*2=33.2(Pe),其計算電流:Ijs=63A,(33.2/1.732x0.38x0.8).可選80A總開
[ 此帖被產品設計在2011-06-17 23:51重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 22:53
根據你的電氣圖,準確的負荷是8KW+1.6KW*3+2.2KW*2=17.2KW,因為這是三相不平衡負荷,計算每相總電流比較復雜,但是要考慮最大負荷時的最大單相電流L3,總開關的電流滿足了L3,線路才能正常工作,I1(L3上加熱器)=8000/220=36.36A   I2(L3上單相水泵)=1600/220*0.8=9.09A   I 3(三相水泵)=2200/1.732*380*0.8*2臺=8.36A、總單相電流為I1+I2+I3=53.81A,總開關選DZ47-60-D60-3P可以滿足要求。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-17 23:39重新編輯 ]