樓主  發表于: 2011-06-11 13:06
謝謝以上的各位版主和師兄們,問題已解決了,是我的PLC(S7-200-CPU224原裝進口訂貨號是6ES7-214-1BD21-0XB0) 版本過老造成的,PC adapter USB轉換器用在S7-200-CPU222-CN 上還是蠻順暢的通訊,我的PLC用USB-PPI也很順暢,大家有機會可以驗證一下,在這里要感謝大連德嘉電子的工程技術人員熱情的售后服務和鼎力的幫助。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-13 15:14重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 感謝分享
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1159 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-06-11 15:18
    也沒什么啊,實在不能用在S7 200上你可以退啊。只是搞銷售的不懂200就是PPI協議。