樓主  發表于: 2011-06-09 20:59
我用SET指令讓Y0   Y1     Y2    三個線圈吸合保持    然后用 傳感器X1 得到信號后   斷開Y1  用的是RST  線圈復位指令  傳感器 X2得到信號后斷開Y2 用的也是RST線圈復位指令  
問題出現了   我送上電后我還沒發出信號讓 Y0  Y1  Y2吸合   先用手 碰了下傳感器X1 居然Y0  Y1 吸合了  碰了下X2  也一樣   我的意思是  我沒發信號Y0 Y1 Y2不吸合是正常的
我給X1或X2信號  Y0 Y1 Y2也不應該吸合啊   X1 X2我用的是RST啊  
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1079 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 23:08
你首先就用的SET把Y1.2.3都置位了,就是線圈都工作了,這樣的梯形圖好像是錯誤的吧,在SET前有什么常開/常閉吧。你把圖發上來看看。