0-10V摸擬信號供給FX3U模塊,但PLC讀出的數值不穩定,0-10V摸擬信號,在沒有任何電壓下,PLC的數值在-1 0 1 2之間跳動,用什么方法去解決,謝謝!
zwqbingzhu
佛曰:不可說,不可說
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 351 點
下載積分: 824 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2014-07-16
查看zwqbingzhu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-27 14:54
加段類似濾波的程序,模擬量手冊上有的,比如加20次后算平均值,得到的數據就穩定了。。如果數字還是不穩定,可以用排序指令去掉采集過來的最大值和最小值,,在算平均,數字就穩定了。。平均次數看你的要求,太大數字變動很慢