請教電磁流量計和電動閥的先后次序,流體的上游側是先經過電動閥,再經過流量計?

還是先經過流量計,再經過電動閥?

還是2者的順序沒有關系,沒有硬性規定?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162767 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-31
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-14 09:25
我認為流量計和閥誰前誰后本身應該是沒有關系的。
但一般系統應該是原料--泵--流量計--閥--出口這樣的順序。
不是非要把流量計放在閥的前面,而是因為,把閥放在距離出口比較近的地方好一些。
因為若是從閥到流體出口之間管道過長,那么你怎么保證之間的殘余流體能夠排除干凈?那么計量再準確又有什么用處?
并且,在流體先經過閥在經過流量計的情況下,若是在流量計達到流量后閥關閉了,那么閥到流量計之間的流體是不應該再排出的,但能夠確保嗎?因為一般流量計都是靠流體流動才能正常計量的,那么必須保證流體在流量計的入口有一定壓力,閥關掉了,之間的壓力并沒有立即卸掉,在壓力逐漸變小到0(假設)的過程中排出的流體,顯然也讓計量變得沒有意義了。
所以,為了保證計量的精確性,應該把流量計放在閥的前面。閥放在距離出口最近的地方。