超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-08 10:14
有套溫控設備,是用RKC的溫控模塊控制。現在模塊檢測的溫度和實際的溫度出現明顯的差異。偏差的大小各部相同,有的相差幾度有的相差幾十度,這樣給生產工藝照成了很大的影響。模塊探頭是壓簧式的K型熱電偶,我試過單獨拉一條線直接接到模塊上溫度顯示和原來的差別不大,單獨用一個溫控表檢測這個溫度差別也不大。現在我懷疑是熱電偶接地影響。但公司說要把這個模塊全部改成溫控表的說方便調。我不知道有這個必要嗎?現在大家用的絕緣熱電偶比較好的牌子有哪些,介紹一下!我想換一批熱電偶試試
好好學習,天天向上!
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 296 點
下載積分: 531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2025-07-18
查看憶江南的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-09 22:39
用溫度模塊,傳感器最好屏蔽電纜連接,屏蔽線必須要處理好
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生