就是PLC輸出端有控制變頻器控制端,有直流24V,有交流220V。因為想節約PLC輸出端點數,可以共用直流24VCOM端控制變頻器的控制端嗎?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-10-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 00:50
你用的若是繼電器輸出完全可以,只要滿足電流流向即可,這個與你COM端接的是0V,5v,12v,24v沒關系,