用搖表測電機相間絕緣電阻,如果測的阻值無窮大,是不是說明兩個問題,一是有可能電機相間絕緣良好,還有可能是相間斷路,我這樣分析對嗎
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-02 14:01
相間絕緣電阻大于0。5M歐就可以放心使用。相間短路電阻為零。相間本來就不通的是斷路的。要不你還測什么絕緣電阻呢。
[ 此帖被fff936100286在2011-06-02 14:09重新編輯 ]