全三菱一PLC拖26臺變頻器通訊 求助方案
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-10-20
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 13:20
PLC和變頻器的通訊看似很難,其實很簡單,用485的通訊方式,每個變頻器加一個中繼器后通訊的終端不用加電阻,485通訊板一定要買正品的。前些日子做了個14個變頻器和PLC通訊。
樓主留言:
你好 請問具體通訊細節
單個變頻器我知道  請高手指導
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-10-20
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-01 13:36
變頻器通訊地址從1設置到26. PLC485的通訊板上的兩條線分別接在每個變頻器的485端子上。就是從485的主線分別引26組線接在變頻器上(注意,從主線分支要用中繼器)。
樓主留言:
謝謝你啊 你的意思是說把把RS485的2根線用中間繼電器分成26份是嗎?