超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 910 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-24 20:49
1.公司的一個風機安裝了變頻器,我測量空開處的電流是45A,變頻器輸出的電流是95A,低了50A,這樣的話,是不是就是節能呢?

2.還有一臺小功率7.5KW的電機在50HZ的運行下,變頻器輸出的電流是10A,空開側的電流是8A這樣算不算節能呢?

3.這個節能是怎么算出來的,電流小了就是節能嗎?是P=UI這樣算嗎?怎么算省電了嗎?有什么公式來計算省電了嗎?

4.變頻器所謂的省電具體體現什么地方呢?水泵?風機?還是?比如200KW的空壓機安裝了變頻器會節電嗎?
青島瑞麒
知其道 用其妙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 333 點
下載積分: 947 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2025-07-21
查看青島瑞麒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-24 21:44
按50HZ運行 不省電吧..     
仁者不憂 智者不惑 勇者不懼