樓主  發表于: 2011-05-23 17:02
小弟隱約記得1000KVA的變壓器可以帶總電流2000A的負載 但是今天繪圖的時候,看以前的圖紙好像不是這樣的 所以我就有點迷糊了 不確定了
想請大伙幫忙 給我說說
謝謝
[ 此帖被aries在2011-05-24 16:10重新編輯 ]
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2025-09-25
查看gali1120107的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-23 17:44
變壓器的額定電流計算
一次側近似0.058*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)
二次側近似1.44*KVA(變壓器容量,規格10kV/0.4kV)
1000*1.44=1440A
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xqx666) 感謝分享
  • 下載積分:+2(guochunyi)