超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2025-09-13
查看周紅軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-16 22:01
我用的是日虹D系列的變頻器,他們原來的變頻器是三肯的,不跳閘,只是不可以調速啦。可是換上我的運行幾個小時后老是跳閘,最長是運行十幾個小時。一旦跳閘后再啟動,都是運行幾分鐘就跳啦,故障代碼都是:OUT1查說明書,說是,逆變單元U相故障,我也換拉一臺新的又加大功率可是還是一樣。變頻器與電機有40多米的距離。我也加大啦啟動時間,周圍也沒干擾啊,接地也好啊。望老師們賜教。
另,我也測量電機與導線的絕緣都很好啊。
變頻器是30KW/37KW的,電機是30KW的。
[ 此帖被周紅軍在2011-05-17 09:47重新編輯 ]
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-20 11:19
如果是運行一段時間的話,可能是熱不穩定,照你所的話。也不像,周圍的環境怎么樣?看看電機,要么就是參數設置不正確.。