單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2025-10-14
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 21:35
三菱PLC共負,接受是NPN型,西門子300輸入接受PNP型,但臺達兩者都可以