俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 850 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-10-27
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-23 21:01
三菱FX系列的PLC,
如果沒有S/S端子,那默認com是0V只能用NPN傳感器
如果有S/S端子,那就無所謂什么類型的傳感器了!