俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器。可在FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2025-09-22
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 09:49
FX1S輸入COM端接外部直流24伏電源負極。前段時間機器光電開關有時不穩定,我的電工主管堅持要把COM端接正極,最后光電開關,接近開關全部壞了。本來內部電源已經接正極了,再用外部電源接正極,就相當于接光電開關加了48伏電源。郁悶啊,在別人手底下做事。