有3個水泵A,B,C,A由X0啟動Y0輸出, B由X1啟動Y1輸出, C由X2啟動Y2輸出,

條件: 1.誰先啟動,誰先運行, 2.每次只可運行一臺水泵. 3.水泵運行5分鐘自動停止.

假設A啟動了,水泵A運行中,C也啟動,接著B也啟動了,但A還沒有運行完畢,所以只能等待A運行后,才能運行C,再接著運行B。

因為C啟動比B啟動先發生,所以要先運行C然后再運行B。

請各位給點思路或例子,萬分感謝。

ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-24 18:54
這種思路叫競時封鎖延時電路,搶答器的原理